樓主  發表于: 2012-11-03 10:35
有兩臺三菱FX2N PLC,電源獨立。我將兩臺PLC的輸入點X6分別并聯,COM線分別并聯,接在液位開關的常開點兩端,出現的問題就是液位開關斷開時,當在一臺PLC通電,另一臺不通電的情況下,通電那臺PLC的X6會有輸入信號,當兩臺PLC都通電時,這種情況又消失了,恢復正常。

我表示很納悶,為什么會這樣??求解!~
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-03 11:31
有的24V負會接地,并且兩個不同的24V并聯會有環流的,因為電壓不會絕對相等,一個輸入點只要5MA就可以點亮.