xctang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 223 點
下載積分: 478 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2007-07-20
最后登錄: 2022-11-22
查看xctang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-02 20:04
這個設備調試過很多臺了,都沒問題,今天出現這樣的錯誤提示。
認真確認選擇下載的項目,仍然無果。
而且Q總線連接后PLC CPU所有指示都熄滅,cpu當然沒工作了。拔掉通訊線PLC系統正常。很郁悶呢!

manjialin
專業工業控制軟件開發!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 334 點
下載積分: 718 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2020-08-26
查看manjialin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-02 23:46
總線站號沖突,GT1000要設置一個新的擴展機架的第一個模塊為智能模塊
還有種更低級的錯誤,擴展跳線的IN和OUT插反了