樓主  發表于: 2012-11-02 14:01
公司有一照明漏電開關,控制6盞隔珊燈,就是很多公司都用的,一盞燈3根燈管的那種,最近老跳漏電開關,搞得人蛋疼,有時幾小時跳一次,有時幾天跳一次,500V兆歐表測試線路,相對地,相對零,零對地,燈架對地,燈架對零,燈架對相,都正常,漏電開關更換新品還是故障依然,開關箱的所有接點都緊固一次,未發現異常,線路也是穿的PVC管,這些燈也全是亮的,我真是想不到什么原因會跳電了,請路過的大神們,幫我想想,哪個地方出錯了,神啊救救我吧!
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 479 個
工控威望: 714 點
下載積分: 439 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-10-29
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-02 15:45
1\無須檢查什么 直接更換這個開關就可以搞定

或者

2\開關旁邊有個可旋轉的東西 你調節大一點 在觀察
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。