所有開關均是點動自復位的,當任意開關接通時,電機保持,當開關從接通變為斷開時,1分鐘后電機停止,但是當按下自動啟動開關時,電機一分鐘后不停止,就是說電機是一直在運行的,在這里我搞暈了,師傅們給我想想辦法了



承接:
設備改造維修15161680303
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-11-02 10:58
你的問題可能不是出在這二段程序。
如果光看著二段程序,沒有什么問題。只是在置為Q0.0時,最好也用沿來觸發(fā)。
還是再仔細看看其它地方有沒有在調用該地址。