樓主  發表于: 2012-10-31 21:11
各位師傅,請教一下,本人是初學PLC的,這個問題是第二次提問了,不好意思,三菱FX1N-60MR PLC與電腦相連接,編程軟件是用的GX8.34,通信線是USB-SC09-FX,我是這樣連接的,在線--PLC讀取--選FXCPU--確認--雙擊串行USB設COM4(之前已驅動好了,我查看電腦設備管理是4)--確認--雙擊CPU模塊--打勾使用MAC/MTA透明模式--確認--點擊通信測試。。連接不上PLC,,通信線我檢查過沒斷線,,請問各位師傅,我這樣連接PLC對嗎?懂的師傅請?jiān)敿氁稽c(diǎn)指教一下,好嗎?在此感謝。


xiaopan5950
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 142 點
下載積分: 2159 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2012-06-18
最后登錄: 2024-05-27
查看xiaopan5950的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-01 13:47
你插上通訊線,打開設備管理器,看端口處有幾個COM口,認清楚名字,然后拔掉USB線,看哪個端口消失,那個就是你的這根線對應的端口。如果拔掉無反應,刷新下,或者就是你的驅動沒裝對。如果都搞完了,還是不能通信,應該就是PLC通訊口壞了。