liyisong11
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 1194 點
下載積分: 545 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2015-01-26
查看liyisong11的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-31 19:19
plc控制伺服電機怎么能回原點更精確,也就是說怎么能讓伺服電機每次都回到編碼器的零點?謝謝
lsx435372
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 285 點
下載積分: 2354 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2008-10-10
最后登錄: 2021-10-31
查看lsx435372的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-03 01:53
加個開關,程序上檢測到開關后,減速。然后檢測伺服Z相脈沖,有脈沖信號后,原點確認。各廠家PLC都有關于歸零這方面的指令。