lk_sunjie
盡情享受每一天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2007-08-21
最后登錄: 2024-08-07
查看lk_sunjie的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-28 22:10
現有一個編碼器A,B,Z輸出的那種,接A,B進PLC的X0,X1,PLC為三菱FX3U的,要求PLC接收A,B脈沖后乘以100倍輸出到Y(jié)0,要實時輸出,編碼器反轉時Y1作為方向導?
各位有什么好的辦法,還請賜教.
盡情享受每一天
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-29 08:31
這樣機經過PLC處理后的信號已經不是實時的了,滯后于AB相的信號MS級的時間了,如果是供伺服,不如直接接入伺服的AB相,用AB相輸入方式,同時設定電子齒輪比為你的要求不是更好?
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。