求教各位大俠, 用普通三相電機帶動橫梁移動,用編碼器檢測距離,移動距離由觸摸屏輸入。如何實現精確定位,怎么克服移動時的慣性。如何編程,最好有類似的實例。
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 574(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-26
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-30 20:19
三菱的A700系列變頻器,加一個PG卡,變頻電機加一個1024-4096分辨率的編碼器,可以實現精確定位,可以用網絡指定移動距離,或者發脈沖實現,
有傳感器矢量控制,就相當于簡易的伺服