zaihui1986
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1539 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-06-05
最后登錄: 2020-09-11
查看zaihui1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-26 12:51
用ZRN指令時候怎么判斷伺服的運動方向。我現在有個伺服連了個絲桿。左邊有兩個光電開關,一個是原點,一個是左極限。右邊有一個右極限的光電,F(xiàn)在的情況是:
一、我用DRVA發正脈沖DRVA    D10   K30000   Y0   Y4,伺服是往右運行的。但是用zrn原點回歸指令,有時是往左,有時是往右。比如我先吧伺服往右移動一段距離,比如3CM。再執行原點回歸。伺服就會往右走,可是我的原點在左邊。但是,我把儲存脈沖數目的寄存器清零后,再執行原點回歸指令,那么伺服就會往左走,直到原點信號由on變為off,伺服捕捉到第一個Z相脈沖,停下來。
二、這個情況比較嚴重,還拿上面這個伺服說話。 比如我的伺服按照zrn指令回到原點了,但是我再次按原點回歸指令他還會朝左邊運行,一直運行,尋找原點,這樣就會發生錯誤。小弟第一次弄伺服,希望大俠們幫幫忙!
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-27 09:00
第一個問題在ZRN時,加上rst Y4,我想你ZRN時可能程序的其它地方Y(jié)4為NO。
第二個問題可在每次ZRN后再接著正轉,讓檔塊回到原點開關的右邊。
358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-29 10:15
用復位ZRN時的下降沿置位DRVI。