rcd8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 229 點
下載積分: 1297 分
在線時間: 544(小時)
注冊時間: 2008-02-16
最后登錄: 2024-11-06
查看rcd8888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-26 09:32
有一臺破碎設備,電機是75KW,采用星三角起動,現設備離變壓器500米,變壓器是250KVA,設備到變壓器的電纜線是70平方的,現運行設備感覺不夠力,電壓下降很多,在設備端測量到相電壓為310V,本人覺得是電纜不夠大所致,請各位談談你的建議,采用多大的電纜才合適?
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-26 10:05
要控制電壓降在3%范圍內電纜選取單股銅芯150,如果選擇多芯的應加粗。
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-28 20:28
當然有公式,我說的控制在3%是按照變壓器輸出400V計算的,當然你也可以調節變壓器分接開關,將變壓器輸出電壓提高,以降低電纜的費用,但相對來說你要考慮控制和其他單相供電回路的安全電壓問題,建議你使用變頻器啟動,或則將變壓器移置負載附近安裝。