樓主  發表于: 2012-10-25 20:43
各位大蝦,小弟最近在做無功補償,設計的時候看以前老師傅的圖紙,他把電流互感器放在了隔離開關的前端,但我看書跟標準都是把電流互感器放在隔離開關的后面,我想問下放前放后有什么不一樣嗎?電流互感器是用來計量用的。

yafei1988
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 138 點
下載積分: 17213 分
在線時間: 998(小時)
注冊時間: 2011-12-08
最后登錄: 2023-01-07
查看yafei1988的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-23 17:56
這個互感器是無功功率自動補償器的信號采集用的,以上以下都無所謂的,只是你的相位要分清楚,你控制電源取的是AB相互感器就必須在C相,取BC相互感器必須在A相,取AC相互感器必須在B相。