fengyuwuzu12
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 154 點
下載積分: 649 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-07-11
最后登錄: 2019-12-05
查看fengyuwuzu12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-25 20:43
各位大蝦,小弟最近在做無功補償,設計的時候看以前老師傅的圖紙,他把電流互感器放在了隔離開關的前端,但我看書跟標準都是把電流互感器放在隔離開關的后面,我想問下放前放后有什么不一樣嗎?電流互感器是用來計量用的。

guo4285
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 295 點
下載積分: 5144 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2021-03-14
查看guo4285的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-23 09:14
電容補償用的電流互感器只要能反應出總電流就行了,具體裝那相看補償控制器的要求。