各位園友:

變頻器前級是通過一只漏電開關,只要變頻器一工作(帶負荷),漏電開關就掉閘,請教高手,如何解決這個問題,需要加個什么裝置好呢.謝謝.請指教.
ntjaney
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 5 個
工控威望: 123 點
下載積分: 1434 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-10-12
最后登錄: 2015-10-08
查看ntjaney的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-10-25 09:52
變頻器前面一般加空氣開關,加漏電開關會是不行的。沒有試過加大漏電電流,會不會有效果!