樓主  發表于: 2012-10-23 09:28
請大俠們幫我看看 這是什么原因。。。
PLC有伺服的輸出信號,但伺服沒有動!工業電腦控制伺服,伺服就動了。。。以前設備運行正常,前天的PLC控制線著火了,但已經恢復,而且個個信號都有了,這是什么原因?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9683 個
工控威望: 8581 點
下載積分: 16747 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-09
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-23 13:33
有可能是接線不對,或者是硬件壞了

先檢查一下,伺服用手能擰轉不,如果能擰轉,說明沒有使用。如果擰不轉,說明使能了,可能是脈沖不對。

也可能是伺服外部信號的24V沒供,脈沖的電源沒供,也不能轉