平518912
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 149 點
下載積分: 1746 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-07-13
最后登錄: 2014-06-30
查看平518912的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-22 14:15
威綸mt6056i的觸摸屏為什么那個鼠標樣的箭頭一直在上面走     而且點屏也沒有用   校對后能用個1.2天   就不行了   那位大大告訴小弟是什么原因??、
txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 92 個
工控威望: 320 點
下載積分: 473 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-05-28
最后登錄: 2024-11-22
查看txb909038的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-30 11:39
正常情況下,鼠標是跟隨手指的位置移動的,如果鼠標一直在最上面,說明觸控面板有問題了,你說校準后能用1-2天就不行了,應該是觸控面板絕緣電阻不穩定導致有時無法正常觸控,換觸摸板就好了
我于12月份從EVIEW離職,創建了上海人機,田小波18616658700,提供Kinco/Eview / 威綸通/三菱/海泰克/普洛菲斯/西門子/富士/白光/歐姆龍等觸摸屏主板芯片級維修服務,地址:上海市松江區九亭鎮淶坊路599弄38號702室