劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 391 個
工控威望: 558 點
下載積分: 2060 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2024-11-12
查看劉永的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-19 12:18
請教一個問題,現在無法解決。CPM2AH      PLC操作手冊說232接口,只可以1:1連接。還不可以外接口連接。

現在我需要連接4個PLC。和4個觸摸屏。端口不夠用,怎么辦。


希望得到指導,在此感謝。
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

QQ980347789
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1841 個
工控威望: 4489 點
下載積分: 7579 分
在線時間: 1311(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-11-12
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-19 14:56
1、用威倫通一屏多機是沒問題是的:PLC設置不同的單元號,屏用“#”區別與不同PLC通信;
2、一機多屏 (主-從模式);
3、四機四屏,一屏對一機,也沒問題;
4、四機聯網+四屏聯網,辦不到。
2樓  發表于: 2012-10-19 19:00
CPM2A只能


建議用CP1系列的PLC
3樓  發表于: 2012-10-19 20:25
你沒看到嗎?PLC只能1 to 1或1:1通訊
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。