dajun
加油
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 174 點
下載積分: 4545 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-10-11
查看dajun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-16 09:20
我做了一個監控,正在調試中,通訊已成功,就是在監控上做了一下啟動和一個停止按鈕,無法啟用,模擬量輸出類也建了幾個標簽,就是沒法實現參數的輸入,為什么,是不是還有什么部分參數設置不對,請教各位專家了
dajun
加油
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 174 點
下載積分: 4545 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-10-11
查看dajun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-16 10:09
支持一下
dajun
加油
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 174 點
下載積分: 4545 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-10-11
查看dajun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-17 10:14
不是的,就是簡單的一臺上位機(組IFIX 3,5)和一個施耐德PLC(TWDLCAE40DRF)進行通訊監控,在監控畫面上可以讀出PLC內部的數據,就是無法從監控上寫數據到PLC內部,但是從監控上寫的數據可以傳到數據庫中,就是無法傳到PLC內部。致于數據塊的類型可以保證絕對不會出錯。
dajun
加油
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 174 點
下載積分: 4545 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-10-11
查看dajun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-18 11:12
通過幾天的查找原因,問題也給解決了,但是這種解決方法,真的很怪,只要將MBE驅動從新刪除,再從新安裝一下MBE驅動就可以了,也不知道這是為什么,但是能解決問題