358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-11 17:52

  
  圖中是我公司買的二批時間繼電器,型號一樣。但在使用是出現這樣的問題:用光纖的輸出信號控制時間繼電器的NO,但用圖中上一個時間繼電器時光纖傳感器的電源指示燈不停地閃,無法正常使用。用圖中下一個時間繼電器就可以。請各位分析一下是什么原因?謝謝各位!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-26
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-11 21:13
真假另外說。樓主的意思是光纖的輸出控制時間繼電器的線圈吧?這個情況下,接上面一個的時候光纖一直在閃對嗎?
這是因為上面一個時間繼電器的運行電流接近或超過了光纖的額定輸出電流。
我碰到和樓主類似的情況,一個光電傳感器帶繼電器。在光電傳感器ON較長的時間后,OFF短時,再ON,繼電器不能吸合了,然后過幾分鐘,有能工作,換了個小點的繼電器就正常了
簽名無效了,麻雀不見了!