137775420
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-09-24
最后登錄: 2023-03-11
查看137775420的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-09 15:46
今天我們公司的格蘭富水泵,相間短路(使用絕緣表測量,有兩項之間的絕緣值很低)。
“可愛”的廠商說這個原因和濾波有關系?想請大家討論一下
這臺電機才使用一年。使用環境是室內,使用介質是純水!
希望各位大俠看看廠家的解釋對不對!   本人很是費解!!
137775420
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-09-24
最后登錄: 2023-03-11
查看137775420的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-09 16:25
沒喲進水!
拆開過了。電機前面加了一個變頻器的(變頻器后邊加了一個濾波器)