今天給人家換觸摸屏碰到個棘手問題
原先是CPM1A PLC和信OP320觸摸屏
現在我要更換觸摸屏 我更換OMRON NB5觸摸屏卻通訊不上了,通訊線使用CQM1A CIF02 ,這個通訊線能在電腦的USB轉232口進行編程,那觸摸屏的232口就怎么不行??
我查資料說要添加RS232C模塊,可是人家原先是沒有模塊的啊,人家的觸摸屏就能通訊正常 ;
都是232通訊口,就怎么通訊不上了了。
通訊電纜沒有問題的前提下,看一下觸摸屏通訊設置要與PLC中通訊參數對應上,再有看看接線有無干擾,查查通訊手冊看看資料是否需要專用電纜。