liufuyao1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 443 點
下載積分: 747 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2011-03-24
最后登錄: 2024-10-16
查看liufuyao1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-29 17:54
FX2N-4AD 想輸入個電壓量,怎么用可調電阻做模擬量
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-30 08:36
請看下圖,我沒試過,應該可以滿足要求。



點圖片再看大圖。
活到老學到老:還有 8  分沒學到
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-01 13:43
可以用PLC自帶24V電源
只是當電位器輸出電壓 V+ 在0到20V時,顯示正常,超過21V時,4AD模塊會把數據固定在2100這個數據(好象是4AD模塊自動保護,我是用一個距離檢測感應器測試的,沒有用電位器試過)。
活到老學到老:還有 8  分沒學到