求解:接觸器自己常閉觸點穿在自己的線圈上接到電源上會出現什么結果?
而在PLC的輸出繼電器上又會有怎樣的結果?會穩定吸合嗎(循環掃描的問題)?
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-25 11:53
當你用接觸器這樣接的時候,接觸器會不停的吸合斷開,接觸器的常閉點,也會不停的閉合斷開,但常開基本不會閉合。你不信可以自己去試,這是因為接觸器或者按鈕都是這樣設計的,在動作的時候都是常閉點先斷開,過段時間常開點才閉合。所以當你用接觸器那樣接的時候,因為再常開點還沒閉合的時候,常閉點已經斷開,接觸器就失電,接觸器在彈簧的作用下復原。
[ 此帖被hxl202319在2012-09-25 13:04重新編輯 ]
簽名無效了,麻雀不見了!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-25 13:07
引用
引用第10樓niujunpeng于2012-09-25 13:05發表的  :
除了電鈴這樣可以,別的誰這樣接呀

93年自制電魚器這樣用過
簽名無效了,麻雀不見了!