LD M800      OUT M8161
LD M8120    MOV   H6F D10
LD X0     RS D10 K5 D50 K0  
LD X1     PLS M0
LD M0    MOV  K31 D10
                 MOV K32  D11
                 MOV K33  D12
                 MOV K34  D13
                 MOV K35  D 14
                 SET M8122

以上程序是什么意思,請大師指教一下,萬分感謝。
[ 此帖被hueiyi在2012-09-24 14:52重新編輯 ]
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-24 14:02
是FX的發送數據指令:把D10開始的5個數發送到后面D50開始的n個位置內,但你的n=k0,所以程序不執行接受。這條指令寫成這樣是沒實際意義的。因為沒有數據真實傳送。
樓主留言:
是的,后面還有程序,愿意告訴我聯系方式嗎,我想請教你一點問題。萬分感激。
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-24 16:54
你的程序要打包發上來,我可以幫你解釋下上邊你的問題,你只是幾句幾句發,不好回答。你的PLC是和什么進行數據通訊的???