胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-20 18:26
本人做了個項目,用兩臺步進電機同時驅動一個物料,剛開始的時候運轉正常,但使用一段時間后出線開機運轉正常,約5分鐘后,其中一臺電機出現抖動,并有反轉跡象.斷電重啟,運轉又正常,過一會兒故障又出現.用三菱FX1S的PLC控制的,故障出現時,不斷電,把PLC撥動開關撥到停止,然后RUN,又可以正常運轉一段時間,很奇怪的現象.兩臺電機由兩臺驅動同時工作,驅動器的輸入端是并聯使用的.一直沒什么問題,就這幾天出現了這個現象,有遇到過這樣問題的師傅嗎?希望不吝賜教?謝謝!!!!   我自己檢查過了信號,沒有問題,現在懷疑是干擾所致,但是其中的一臺電機始終正常.有點丈二和尚摸不著頭了.
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-20 18:38
樓主不妨串聯輸入試試。
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗