一臺小車,變頻控制。
共計6個停止位置,靠編碼器計數由快速轉為慢速然后停止。
走到特定的位置(如2#)時,快轉慢就會報警F0022。在其他位置行進還算正常。
快速頻率60,慢速頻率4.5,減速時間2S,電機3KW。
搞不清根本原因了
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158680 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-21 09:12
昨天把電機線換了,故障暫時排除。
絕緣測試電機2M歐,線纜也沒問題。
但事實就是換了就OK。