zhanggobo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 157 個
工控威望: 298 點
下載積分: 746 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2009-10-02
最后登錄: 2024-11-20
查看zhanggobo的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2012-09-19 09:28
威綸觸摸屏與三菱PLC通信時的數值設定,如在屏上的寄存器D400設置為70,代表給時間繼電器T1的設定時間70秒,(PLC上,時間繼電器T1的設定值由D400設定),問題在于T1的時間為0.1秒的精度,如上直接設定70,實際上是設定7秒,不是70秒,怎么能使屏上設置的數值和T1的實際設置相一致,          
     注,不采用在PLC程序上用乘法運算,即,不用將70X10后再給T1設置值   大家有什么好的方法沒?
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-11-02
查看cheng007297的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-09-19 15:16
你可以在觸摸屏上加1個小數就可以啦~!如70.0不好了嗎!傳PLC里就是700啦!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(yanzhi2008) 好貼!