樓主  發表于: 2012-09-18 20:13
各位好,本人在做一臺設備一個部件會在一條直線上反復來回運動,活動范圍大概在1.5米。要求要隨時知道它的位置控制也需要知道它的位置。如果用增量式編碼器難免會有累計誤差(已試過),現在就想用一個模塊加一個多圈電位器接10V的電壓輸入,因為這個值是絕對的不存在累計誤差。請問這個電位器阻值該選多大,效果是否穩定?希望有做過的來指點下,謝謝!!本人用的是松下FP-X的PLC。正在請購材料,過后會向大家報告結果。
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24618 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-12-24
查看yamqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-19 08:18
精度要求高不高,還有你plc的采集速度和你機器的位動速度你考慮了沒有,用一條光柵吧
這個人很懶,什么也沒有留下!