zhangyjxf
錯!沒有理由
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 261 個
工控威望: 236 點
下載積分: 1046 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2024-12-19
查看zhangyjxf的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2012-09-18 09:51
關于RS485于變頻器通訊,設置頻率,人機上輸入50HZ ,PLC上要如何算才能把50這個值分成2個寄存器呢!(13  88)

求解!謝謝各位

采用RTU模式,則需將1388(H)分割成兩個寄存器,分別輸入到變頻器,假定兩個寄存器為:D10、D11,即D10=13(H),D11=88(H)。


怎么分?

PLC為臺達



感謝各位,問題已結決!  處理:DIV D700 H100 D10就可以得到需要的值了!
[ 此帖被zhangyjxf在2012-09-18 12:26重新編輯 ]
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1830(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-12-24
查看陳大圍的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-09-18 21:54
用與,或指令就可以啊
專心學工控技術,請各位幫忙指教