樓主  發(fā)表于: 2012-09-17 10:40
松下PLC中WR2和R2的關系,按書中例子的理解,WR2為首地址的的8個單元是R20,R21,R22,R23,R24,R25,R26,R27。
例子出現在F90指令中,[ F90 DECO, WR0,K4,WR2],指令是否是這樣理解:將WR0中第0位開始的4位二進制數解碼(因為K4=H004),如果4位二進制數為0011,則將WR2中的第三位數置1,即R23為1,其它為0,同理,如果二進制數為0110,則將WR2中的第六位置1,其他為0,即R26為1.
以上理解不知對不對?求解答
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 366 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-06-11
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-09-19 08:41
WR2是指的R20至R2F   16位內部繼電器,其余理解正確