                        用同一根數據線可以讀A2SHCPU為什么讀不了A1SHCPU,試了好多遍,所有的COM口都試了,還是不行。軟件是“傳輸設置”一直灰色,讀a2的都可以為什么讀不了A1?軟件是7.08的版本。線也換了兩根,不過兩根都是FXPLC的線,而且都可以讀A2CPU,敬請高手回答。
tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 2254 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-05-10
查看tuanailing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-19 09:59
試試我的方法
1、新建選擇 A1SHCPU   確定   (是新建不是自動在線)
2、傳輸設置 選擇串口
3、CPU模塊處選擇第一個透明模式

然后再點通信測試看?