一臺設備大概有30臺電機,設備工作時全部啟動。請問電機的啟動用單按鈕啟停好,還是用一個啟動加一個停止按鈕?還有這么多電機有必要每個電機的熱繼都上PLC么(或者考慮幾個電機共用一個點?)     3個37KW電機其余都是7.5KW
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-16 12:33
還是簡單點。一個起動。一個停止。關于熱繼電器穿成兩點。15個一點。個人觀點