     請教。師傅;我想知道磚機上的三線接近開關的輸出是接入PLC,再由PLC輸出信號來控制接觸器,還是接近開關的輸出接入中繼,用中繼上的常開觸點來控制接觸器的線圈,讓接觸器吸合。      我把輸出接入中繼,中繼不吸合;用表量,輸出沒有電壓,
一米陽光
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 119 點
下載積分: 1291 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2012-08-25
最后登錄: 2013-08-13
查看一米陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-22 09:35
    是NPN型的,輸出的是電流200MA,所以中繼不吸合。感謝各位師傅、