有一臺設備使用了MR-J2S-350B驅動器最近好像很有規律的使用一個星期驅動器就出現過電流(代碼32)而損壞,換上新的就好了,可三個星期以連續壞了三臺,還有同樣的設備放在一起一直沒有壞過,不知什么原因?哪位大俠知道。謝謝!
today698
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 97 點
下載積分: 640 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-08-05
最后登錄: 2013-09-03
查看today698的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-30 20:31
換新的伺服驅動 調參數沒有