1921706799
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 109 點
下載積分: 3423 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2012-09-10
最后登錄: 2024-08-24
查看1921706799的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-13 21:04
新科擠壓機在運行期間,PLC浸水了。馬上關斷電源,用吹風吹了好久,再裝上,就出現通電后,三秒鐘關了電源。經過仔細查找,是主缸跑過頭,把終端極限行程壓住了。也就是說把電源切斷了。移開行程開關,PLC電源指示燈就亮了。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3025(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-28
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-14 10:12
引用
引用第2樓futejia于2012-09-14 08:48發表的  :
是硬件線路切斷電源的?那么怎么還有三秒的通電時間呢。

這3秒時間可能是碰到極限前的時間段。
在線監控查看程序,看看是什么條件造成的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。