設備有接近傳感器24V直流,現在要改成行程開關,最簡便的方法是什么,傳感器是三根線的。
liubing3620
小菜鳥,學工控!~~~
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 5061 點
下載積分: 9255 分
在線時間: 313(小時)
注冊時間: 2011-12-17
最后登錄: 2024-03-11
查看liubing3620的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-15 14:56
引用
引用第1樓hxl202319于2012-09-12 21:26發表的  :
看你原來的傳感器是PNP的還是NPN的
PNP的,用+24V經行程開關另一端就是信號輸出
NPN的,用0V經行程開關另一端就是信號輸出

贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊