lingjiayi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 254 點
下載積分: 907 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-11 09:54
圖片:
圖片:
我需要使用它來給出一個低壓報警信號,PY500數顯壓力控制儀表,能簡單說明下后面的接線排怎么接線么,廠家說AL-1和AL-2上7,8和9,10是兩對常開的接點,但為什么上面分正負極呢,OUT的11,12,13,12是公共端,常開和常閉接點各一對,這樣的話AL和OUT的功能不都一樣了么?
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-11 16:02
要搞清楚AL 和OUT 的區別,AL是測量值PV超出報警設置(上下限)時動作,OUT是測量值超出SV值動作,
兩者比較的對象不同,一般OUT用來控制外部對象,比如壓力儀表當壓力PV大于SV時可以設置OUT動作,從而
驅動放氣閥打開,以達到降壓的目的。
綜合以上看,如果你不需要控制只是用來監控,當然也可以將OUT端子用來作壓力限定報警,只不過要將SV設置成上下限。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,