清甜
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 175 點
下載積分: 609 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2011-11-13
最后登錄: 2021-11-29
查看清甜的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-07 17:03
公司有種電動機,接線處有6個接線柱,其中第一排的三個接線柱上分別接有電動機內部的線;另一排的三個接線柱上沒有接任何線!在此電機的銘牌上寫明380vY/220v△接線方式!請教各位前輩,220v△接法怎么接?我們使用這種電機時,只將三相電分別接在第一排的三個接線柱上就行了,我想問問這種接法是不是380vY的接法?這種電機的內部線路繞組是怎么回事呢?謝謝!
王松華
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1040 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-05-31
最后登錄: 2012-09-20
查看王松華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-07 18:25
把電機輸出三根線并在一起,電源線分別接第一排三根接線柱上。就是380VY接法。
王松華
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1040 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-05-31
最后登錄: 2012-09-20
查看王松華的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-07 18:31
內部是三個繞組,外面6個頭,線圈電壓等級220V.