如圖所示~~~~~本人親自用繼電器接出來實際電路,試了好多次~~~~結果很混亂~~~沒有一次成功的~~~~這是為何~~~~單分析電路的話是可以實現的啊。!
gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 817 個
工控威望: 870 點
下載積分: 8842 分
在線時間: 777(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2023-10-29
查看gaogaiga的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-04 09:31
16樓綠色圖:在直流時實際上行不通,在第二下斷電時。KA2得電,KA2常閉先斷開,KM也失電,KM觸頭斷開,但KA2的常開觸點還還沒接觸到位,結果看到KM瞬間斷開一下,又閉合了。以前我做過一次照書直接不行,結果要加個時繼器。估計在KM線圈上并一個電容也可以,不過當時沒材料試。
PS:我后來又用3個交流接觸器試也不行,理論上交流的線圈能防過零點,有一定延時性,可能有些可以的。

黑色圖:如在直流時,R4線圈得電,其常閉觸點先松開,那R1線圈失電,其串在R4線圈上的觸頭松開,會快于R4觸頭自鎖的,使R4不能鎖定在吸合。