樓主  發表于: 2012-08-30 14:00
大家好!我現在寫個程序讓一個軸轉一圈然后回零,因為我起始位置有個感應器,就是歸零感應器,現在我運行完了,開始回零了,ZRN K1000 K100  X1   Y0   現在問題是感應到X1,但是電機還是轉,脈沖沒有發完,X1沒有OFF,現在感應到X1,瞬間拿開就可以歸零,不知道什么原因,求指教!
wo2ysc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 129 點
下載積分: 502 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2016-05-04
查看wo2ysc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-03 10:47
FX2N 不支持ZRN 指令 建議用PLSV或PLSY指令做或者更換PLC用1N或者3U的 用PLSY脈沖輸出指令 感應到接近開關停掉并給Y0置位