ricinlhx
青島拓能自動化 15908921588 &
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 469 點
下載積分: 13968 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2008-09-25
最后登錄: 2024-10-25
查看ricinlhx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-29 10:51
我用FM350-2 用的是西門子的格式性的那個程序。數值保存在DB1.DBD148    DB1.DBD156    DB1.DBD164   DB1.DBD172 中,斷電數據就沒有了,有什么辦法如200中的SM0.0啥的這樣的數據類型可以先保存在傳過去。我已經在315CPU數據保存中寫了DM0-1000的保存區 是用DB數據塊保存好還是用DM保存的好。謝謝
最好提供個案例。嘻嘻
青島拓能自動化 15908921588  QQ:410295596 愿與從事染色、印花的朋友握手。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158490 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-29 20:27
直接將數值寫入專門的DB塊中(例如DB10)。
再次上電時在OB100中編程(OB100就相當于200的SM0.0),將數據從DB10中寫入到FM350-2對應的當前值地址中并調用工作號(具體是多少查手冊,記不得了)就可改變編碼器的當前值。相當于斷電保持了。