gaoshicai888
學海無涯,回頭是岸!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 224 點
下載積分: 3504 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2012-08-14
最后登錄: 2015-03-18
查看gaoshicai888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-23 08:48
我想用plc輸出直接帶220v的幾瓦的燈,不用中繼,不知道可行否?用三菱的什么型號的plc?見笑了,不是學電氣的。
cdm560221
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 215 點
下載積分: 924 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2007-04-22
最后登錄: 2017-11-18
查看cdm560221的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-24 15:48
PLC輸出觸點額定電流一般為2A,按50%使用是可以的。但大多數應用都采用小型繼電器隔離,這樣可以延長PLC輸出觸點的壽命。