676866
人非圣賢,孰能無過!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 1323 點
下載積分: 695 分
在線時間: 708(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-11-08
查看676866的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-20 19:56
描述:正面圖片
圖片:
圖片:
圖片上是一個電源內部整流模塊上串接的一個類似保險的東西,現在燒掉了,用萬用表測量,正反都是不通的。但是我不明白為什么保險還串一個二極管呢,有什么特殊作用嗎?這個是50A 600V  的  。如果我用50A的保險代替可以嗎?在線等高手解答。。!
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-22 17:03
買個進口的快速熔斷器,一般保險不行,會燒壞模塊的。