360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 1025(小時)
注冊時間: 2009-03-11
最后登錄: 2024-11-23
查看360820的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-03 14:52
        電流表50/5         互感器 50/5    正常情況   穿3匝   7.5KW      電流表最大顯示15A

                                                                               能否穿6匝    7.5KW  能否讓電流表顯示30A???
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-03 18:22
是為了看清楚嗎?
樓主留言:
熱心助人      電流表量程50A     這樣做的目地是為了看得更順心