我想查出FX1S的版本信息,但不知道如何讀出D8001的值。
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-05-10
查看沙痕的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-17 14:20
圖片:
首先,把PLC連接好,然后轉到 監視模式 ;在監視模式后   在線—監視—軟元件批量 彈出上面對話框,最后在軟元件輸入D8001 單擊  監視開始  按鈕就可以啦