樓主  發表于: 2012-08-15 20:13
各位,在基于PID控制的溫度系統中,怎么解決溫度的滯后性問題?
   遇到這個系統,這種現象特別明顯:設定一個溫度目標值,通過PID調節輸出控制調節閥開度(反作用),從而調節實際溫度向目標值靠近,F(xiàn)象為閥門開度關小,當溫度升高到目標值后,閥門開始開大,由于慣性,溫度繼續升高,沖到大于目標值5度左右開始下降。直到溫度降到目標值之前閥門一直繼續增大。溫度下降到低于目標值,閥門開始關小,由于慣性溫度繼續下降,低于目標值5度左右停止下降開始回升,回升到目標值之前閥門繼續關小,直到溫度升高到大于目標值。依次循環。但由于這個偏差太大,各位誰有解決的好辦法?軟件方面怎么改進?
工控文
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 117 點
下載積分: 539 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2021-08-31
查看工控文的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-17 22:53
2樓3樓的哥們,現在勉強能用,但反應還是不太理想,調試的時候有兩套PID,,每一時刻僅執行一個,輸出控制同一個調節閥門,另外一套非常好,就這套,似乎怎么更改參數反應都是很慢,比如說此刻輸出開度30%,十幾秒甚至二十幾秒不會變,然后輸出就變成35%,再過個一二十秒在變一下,這個增幅通過改P可以調節,但就是反應太慢。