我想用串口調試工具與三菱FX1S-14MR通訊,該怎樣操作,PLC上的通訊參數在哪里設置,我是用USB轉RS422的編程線用于PLC與PC通訊,用PLC本身自帶的編程口連接,在串口調試工具上我設置好了新生成COM口,就不知道怎么樣用串口調試工具來與PLC通訊了,比如說,我想通過調試工具發數據,來使PLC上的Y0,Y1,Y2,Y3分別為1,0,1,1,。往D20送數據140,工具上該發什么樣的數據?這些數據是怎么來的,不知道看什么資料來了解這些內同,只好來論壇上求前輩們來了,還望前輩不吝賜教,謝謝!我的串口調試工具如圖所示。
專心學工控技術,請各位幫忙指教
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-04 15:41
你直接用串口設置軟件設置好COM端口號,停止位,校正位,以及停止位就可以了,(好象9600 7 2 E,記不清楚了)至于Y0 Y1Y2的數值要根據你發送的數據格式來確定。
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。