路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-09-29
查看路在何方的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-15 08:39
                              公司設備改造,裝配工接控制電路時用2個單P空氣開關作為L(zhǎng).N線控制電路總開關(兩個單獨的1P空開),有著必要嗎?本人覺得爛費,即使要也是一個2P開關。

還有,大家覺得用空開好呢還是保險好?
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2147 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2023-04-05
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-15 10:29
N線最好不用斷路器,如果需要安全等級高的,可以考慮漏電保護器,至于是380/220隔離變壓器供電的話,在380V側加裝2P空氣開關是必須的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(長豐實業) 好人!