各位大俠小弟這里有臺設備碰焊機在工作時伺服電機有時會出現走過頭,剛安裝的時候沒有,我想是不是在焊接的時候被大電流干擾了,我看到線是從變壓器下面過來的,這會影響到伺服的數據嗎?
尉遲恭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 5552 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-12-23
查看尉遲恭的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-18 18:48
已經搞定
尉遲恭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 5552 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-12-23
查看尉遲恭的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-21 08:02
是一個接近開關的問題,因為接近開關在大電流的磁性過程中產生勿動做信號導致行程錯動,從從新整理行程線路得以正常工作
尉遲恭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 5552 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-12-23
查看尉遲恭的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-22 07:32
是啊  剛開始還以為是程序有問題