zt764022540
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1077 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2010-10-25
最后登錄: 2024-06-08
查看zt764022540的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-12 21:31
我是新手,剛剛接觸PLC。現遇到一個實際應用問題,跪求各位大哥大姐解答……謝謝
現在用FX1S-14MT控制步進電機正反轉,用的是DRVI指令
DDRVI K20000 K2000 Y0 Y4  
DDRVI K-30000 K2000 Y0 Y4
應該是正反轉啊,但是2個都是同一個方向
查了很多資料,和摸索了半天還是搞不懂,所以就來請教大家了
kao2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 194 點
下載積分: 5583 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2013-08-05
查看kao2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-14 10:08
你要再多一行反轉指令
INV-----------y4