zt764022540
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1077 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2010-10-25
最后登錄: 2024-06-08
查看zt764022540的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-12 21:31
我是新手,剛剛接觸PLC,F(xiàn)遇到一個實際應用問題,跪求各位大哥大姐解答……謝謝
現在用FX1S-14MT控制步進電機正反轉,用的是DRVI指令
DDRVI K20000 K2000 Y0 Y4  
DDRVI K-30000 K2000 Y0 Y4
應該是正反轉啊,但是2個都是同一個方向
查了很多資料,和摸索了半天還是搞不懂,所以就來請教大家了
guaimao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 140 點
下載積分: 610 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-10-23
最后登錄: 2015-02-03
查看guaimao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-20 11:20
馬達轉了,證明脈沖輸入端接線沒問題;需要正反轉就給一個方向信號給驅動器!你程序里面用的Y4 那就接Y4  但同前面同仁說的一樣需要外接供電,接法同脈沖輸出端觸點一樣! 假如 用5v 接線如下: DIR+接5v+ DIR- 接Y4  COM4 接OV   這樣馬達轉啟動和關閉Y4 電機正反轉 記得5v電源要同哦呵呵!希望能夠有所幫助!